Здравствуйте ув. специалисты! Если кто-то считает теплопоступления по прил. 2 к СНиП 2.04.05-91, подскажите пожалуйста,

например, имеется помещение, которое имеет 4 наружных стены, окна в каждой стене и покрытие бесчердачное. берем стену ориентированную на юг, сделали все вычисления и получили теплопоступления через окна, стены, кровлю, например 2 кВт. Берем следующую стену, например направленную на север и...

1). когда считаем сумму У - мы должны опять учесть площадь пола этого помещения или мы его берем один раз? если один раз то для какой направленности по сторонам света?
2). необходимо ли делать расчет для кровли - ведь число в итоге получается такое же как и для других направленностей по сторонам сета или считаем 1 раз и в общий итог берем 1 раз?
3). Когда получили все данные по четырем сторонам, нам необходимо их все просуммировать или выбрать наибольший - который и будет участвовать далее в подборе кондиционера?
Спасибо большое.
Странная Белка
Расчетным является максимальный тепловой поток Qмакс, Вт, выбираемый из часовых поступлений теплоты за период, когда в помещении работают или отдыхают люди или ведется производственный процесс.
Шпилька
2. А почему число получается такое же? Данные кровли всегда отличны от данных стен. Да и потоки на разные ориентации и на горизонтальную поверхность разные... Вот тут не поняла...
3. Когда получили все данные в течение часов восьми, они суммируются и выбирается большее....

crazybadgirl
Цитата(Шпилька @ 7.4.2014, 12:07) *
2. А почему число получается такое же? Данные кровли всегда отличны от данных стен. Да и потоки на разные ориентации и на горизонтальную поверхность разные... Вот тут не поняла...
3. Когда получили все данные в течение часов восьми, они суммируются и выбирается большее....


2. Я не говорила, что стена и кровля одинаковые, я говорила, что независимо от направленности по сторонам света, расчсет по кровле дает одинаковый результат - потому что потоки на горизонтальную поверхность одинаковые.
crazybadgirl
Чтобы было понятнее...
1. площадь пола учитывается при расчете показателя поглощения помещением теплового потока солнечной радиации, для этого необходимо показатель суммарного теплоусвоения помещения (сумма У) разделить на показатель интенсивности конвективного теплообмена (дельта). Так вот если мы сделали расчет для одной стены (там учитывали площадь пола), необходимо ли ее учитывать для второй, третьей.. стены, ведь количество тепла с каждой стороны разное и пол тем самым усвоит больше или меньше тепла??

2.По поводу кровли - понятно считаем 1 раз
3. По окончательному результату понятно.

Остается 1 вопрос. Разница в результатах большая..
crazybadgirl
Все прояснилось, всем спасибо.
crazybadgirl
по поводу кровли:
по формуле 13, там нужно для каждой стены определить У, то есть если помещение угловое и допустим у него две наружные стены ориентированные на Ю и В и две внутренние вс1 и вс2, то соответственно для каждой из этих четырех стен нужно определить У *А, и все это просуммирвоать как в формуле 13. (Ую*Аю)+(Ув*Ав)+(Увс1*Авс1)+(Увс2*Авс2)+Уос.